Трансляция через ЛЭП идет по схеме треугольника.. То бишь нулевой повод просто отсутствует по определению..
Четвертый -это шобы отлавливать и направлять Громову Силу Небесную.. По этой цели и идет экранировка энтим четвертым проводомт оставшихся трех.. Конечно если тоненький будет - так от него и не останется ничего.. А вообще он должен быть соединен с мачтами..
Такие вот заметки на полях неспец. по данным проэктантам..
А Вообще от темы польз. все же есть..
Именно - найденный вариант возможно кем будо и опробуем при необходимости и желании на то в народном хозяйстве.. А именно схема снятия трех квт с ЛЭП - контуром из провода с расчетными соотношениями: 100х1000 (м)
Сообщение было скрыто хранителями или автором темы. Для просмотра сообщения нажмите здесь
А вот ответ главного энергетика нашего предприятия:
На предприятие приходят 3 фазы 6300 вольт, на заводе стоит понижающий транформатор до 380 вольт (на выходе даёт тоже 3 фазы), "ноль" для потребителей 220 вольт берётся от целой системы заземлений, рассредоточенных по всему предприятию. Итог - весь ток с фаз сливается в землю.
Сообщение было скрыто хранителями или автором темы. Для просмотра сообщения нажмите здесь
Вроде то да..
И всеже..
Первое: 6300в те кои приходят на первичную обмотку трехфазного понижающего транса - нулевого провода в себе не имеют (схема - треугольником)
Второе: вторичная обмотка понижающего транса - 380в - имеет четвертый - нулевой провод, относительно которого и получается 220в (схема - звезда)...
Первичная обмотка транса со вторичной - никак не связаны..
Нулевой провод звезды вторичной обмотки звезды транса действительно соединен с корпусами всех систем и трехфазных движков и при неравномерной загрузке фаз конечно по нему идут уравнительные токи.. Это принцип.. Таково построение..
Конечно - все это заземлено, но фокус в том, что в землю это не попадает.. Почему - тому основание простейший рассчет.. Сопротивление земли хоть и колеблется, но это десятки килоом, сопротивление нулевого провода - единицы ом.. Отсюда соотношение - ток через землю действительно идет, но он меньше тока нулевого провода примерно в десять тысячь раз..
Ну и наконец все таже вещь.. Поскольку Сила Громово-Небесная завсегда все же желае найтти способа дойтти в Землю.. И как можно поглубже - то вполне естественный способ упростить эту задачу и есть общее объединение нулей всех систем в единое целое.. То есть создание общего заземления.
И конечно при таком подходе принцип экранирования действенен.. Вторичная обмотка трехфазного транса (6300в / 380в) - останется целой..
Сообщение было скрыто хранителями или автором темы. Для просмотра сообщения нажмите здесь
А вот ответ главного энергетика нашего предприятия:
На предприятие приходят 3 фазы 6300 вольт, на заводе стоит понижающий транформатор до 380 вольт (на выходе даёт тоже 3 фазы), "ноль" для потребителей 220 вольт берётся от целой системы заземлений, рассредоточенных по всему предприятию. Итог - весь ток с фаз сливается в землю.
Либо схему Вашего предприятия рисовал идиот (ибо, даже если то будет работать, последует много проблем с блуждающими токами и наводками, и это элементарно ОПАСНО для жизни и здоровья), либо Вы всё-таки неверно поняли Вашего главного энергетика... Скорее всего, второе. Цитирую ПУЭ:
Цитата:
1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается.
Нарушение ПУЭ чревато для предприятия штрафом. А если кто-то серьёзно пострадает, вашему главному энергетику светит статья УК РФ "преступная халатность", которая сулит до 5 лет тюремного заключения.
Скорее всего, все нули потребителей 220В у вас сводятся в одно место (к понижающему 3-х фазному трансформатору), а потребители питаются от разных фаз. В хорошо спроектированой системе дисбаланс фаз - почти равен нулю. Но ток через землю не должен течь в любом случае.
Сообщение было скрыто хранителями или автором темы. Для просмотра сообщения нажмите здесь
Нарушение ПУЭ чревато для предприятия штрафом. А если кто-то серьёзно пострадает, вашему главному энергетику светит статья УК РФ "преступная халатность", которая сулит до 5 лет тюремного заключения.
Скорее всего, все нули потребителей 220В у вас сводятся в одно место (к понижающему 3-х фазному трансформатору), а потребители питаются от разных фаз. В хорошо спроектированой системе дисбаланс фаз - почти равен нулю. Но ток через землю не должен течь в любом случае.
Ответ убедительный, принимаю.